地址︰新界沙田火炭黄竹洋街 8-12 号
MEGA Two为全港最受瞩目的大型数据中心之一,深受各行各业不同规模客户的支持,当中包括内地的网络营运商、金融机构、云服务商、IT服务供货商、系统整合商以及业务覆盖全球及内地的跨国企业。为响应香港特区政府推动本港成为亚太区主要数据中心的策略性发展计划,互联优势进一步扩展旗下的数据中心,将原为工业用途的物业转型为信息科技及电信用途,改建後全座物业将作数据中心用途,为数据中心添置260,000平方呎的空间。
主要优点:
  • 位处全港中心地带,邻近公共交通设施
  • 拥有低延迟及优质网关,可高速连结内地及世界各地
  • 楼面宽阔,大大提升空间及各设施的使用效益
  • 楼层高,可符合大型机柜及电力密度的高端要求
  • 提供三个电信设备室、双路传输管道及丰富的管道资源

MEGA Two的优质托管设施如下:
全球DC主机交流论坛-MEGA Two香港数据中心
楼结构
大楼用途现有大厦改建为信息科技及电信业用途的数据中心
楼面面积约 520,000 平方呎
层高5 公尺 (梁下高度 4.7 公尺)
载重10-12 kPa
数据中心容量开放式机柜大堂及专属机柜合计超过 6,000 个机柜
机柜规格42U、45U、48U 及 52U
消防及浸漏侦测系统
消防安全设备FM-200 气体 / Novec 1230 气体灭火系统 / 防火复合自动洒水系统
漏水警报距离定位警报

保安系统
监控系统24 小时闭路电视监控附数码录像功能
楼宇保安24 小时保安人员实施出入管制
门禁精密门禁系统 / 防冲门 (Man Trap)

电力系统
不间断电源 (UPS)N+1 / 2N UPS 配置,15 分钟的电池量
机柜供电双电缆 / UPS 电源
电压220 V / 单相,50 Hz
电力供应标准区:每个机柜平均 3 kVA
高电区:每个机柜最高 9 kVA
后备发电机2N 设计
后备油缸多油缸设计,总容量:85,000 公升

制冷、空调
精密空调 (CRAC)N+1 精密空调设计
前 / 下送风、冷热通道设计
制冷机组通过两条独立的冷水管道两路供冷
温度摄氏 22 +/- 2 度
湿度50% +/- 10%
网络连接
网络双独立网络管道进入大楼
三间电信设备室
线路接入类型Cat 5E、Cat 6、SM/MM 光纤、 DS3、E1 及 Coaxial