来广营数据中心(高电,T3级)
层级 : 骨干层
机房等级 : 中国新国标A类数据中心、金融级数据中心、双变电站各双路由引入,UPS 2N全物理隔离
服务等级 :7*24小时
机房地址 : 北京朝阳区来广营中街甲1号,朝来高科技产业园区18号院
北京来广营数据中心,T3+金融级北京市朝阳区来广营朝来高科技产业园区,具有得天独厚的地理优势与电力资源;机房大楼总建筑面积14914;
地上三层、地下一层;
机柜数量: 2000R;
北京来广营数据中心 PUE值:<1.5;
设计标准:T3+级;
园区外市电两路来自崔各庄、东湖变电站,变电站电压等级为110KV大工业、高可靠用;
接入容量:单路15363KVA,双路30726KVA;
电接入方式:埋管

机房基础环境
机房规模  机房大楼总面积达14914 余;一期机房设计容量1482个机柜,共计8个模块,IDC机房  机房物理实墙隔离;
楼层承重 标准楼层的楼面承重1000kg/以上,符合国家新A级机房、金融、银行类机房设计要求;
楼层高度  地面建筑总高18米;
抗震级别  抗震设防乙类、抗震列度8度;
建筑结构  建筑类别数据中心,结构类别钢混框架结构;
消防审核  通过;
防雷击 具备;
GDC主机交流;望京高电机房;        

防水等级  一级;
防静电 接地网严格接地,接地电阻<0.889Ω,地面采用抗静电地板;强弱电桥架,呈梳状结构上走线的方式;
能否订制  是;

机房电力系统
双路市电 电源分两路从电力变电站输送到IDC机房(崔各庄变电站、东湖变电站双路市电),双路每路15363KVA
供电电压10KV;第三路变压器  2N 备份形式;
发电机组 8+1备组柴油发电机组阵列,在二路市电同时意外断开30秒之内自动切换,高压10KV,2500KVA,1800KW,
总燃油量储存大于8小时燃油量;
电力切换  自动/手动,可为用户提供99.99%的电力供应保障;
UPS 2N(每层IDC机房双UPS室,物理绝对隔离)供电;
机柜供电 单机柜电流13A~20A,A/B双路,双路PDU,双路UPS、每路PDU16插口;

机房空调系统
空调模式 开利品牌水冷落地或专用空调(N+1模式),独立湿膜加湿器,新风处理空调,机组N+1配置
机房单侧空调集中供应新冷空气;
送风模式  机房空调机组 采用下送风的制冷送风方式,机房两侧空调将冷空气送入静电地板以下形成静压箱,冷空
送风模式  气通过压力进入机柜,穿过服务器带走热量后从机架背面散出。
控制精度  平均温度:冬季——20±2;夏季——23±2,相对湿度 50%±5%;
洁净度 静态条件下,空气中0.5nm的尘粒数少于18000粒/升;
空调电力 双路市电全部中断后,UPS供电15分钟后备,双路冗余(1热1备)供电切换,网络接入间设置双冷源空调;

机房消防系统
标准 IDC机房区域,UPS供电区域,消防区域、空调间系统均采用物理实墙结果,2N配置,符合电信级标准;
气体消防  IG541气体灭火系统;
手动灭火  配备手提式、推车式灭火器;
报警监控  利达品牌烟雾感应消防监控系统;

机房安防系统
门禁系统  非接触、读卡式门禁系统,门禁记录保存1年以上;
监控视频  全方位实时图像监控系统,整个楼层没有监视盲区,监控录像保存30天;
昼夜巡查 机房监控室7×24小时职员值班,进行不间断的环境监察和巡查,出入机房 对门禁卡的发放、注销和出入卡数量、时 、进行管控和登记,并设置管理权限,同时对所有出入卡进行记录、备份,方便查询,门禁系统与火灾报警系统间联网,在火灾报警的同时应自动释放出入口控制系统;
疏散门在出入口控制系统释放,后应能随时开启以便消防人员顺利进入实施灭火救援,并在明显位置有所提示。门禁与消防分区相结合,做到分区联动;

机房技术支持
7*24小时驻场技术支持,7*24小时实时监控;
人员入室参观、维护,设备上架,下架全程专人接待;
无限次免费服务器重启服务,重启执行时间:2分钟响应,5分钟内解决;
提供维护使用工具(键盘、鼠标、显示器、光驱、安装盘、网线、网线钳);
每日机房定期巡检,对机房温度,湿度,电量,空调,监控设备进行检查登记;
每日对客户设备进行巡检,包括状态灯,面板信息,网卡指示灯,电源指示灯等,并通报客户报错信息;