梦网云数据中心(鞍山基地),位于辽宁省鞍山市,面向全国政府、企业提供国标A级(Uptime Tier Ⅳ)标准以上的互联网数据中心服务。该数据中心建筑面积2.18万平米,基础设施投资约1.7亿元,三线数据中心,可接通联通、移动、电信等运营商网络。整栋建筑分为机房和办公楼两栋建筑,机房楼共3层,提供8 个机房模块,机柜数量共计1174个,依照7 级抗震设计,8 级抗震结构的标准进行建造。目前,梦网云数据中心(鞍山基地)已承接鞍山市政府大数据二期项目。同时,鞍山市政府拟将“智慧城市”项目落地梦网云数据中心(鞍山基地),后续相关政务大数据资源整合完毕后也将逐步迁移至该数据中心。

高等级
国标A级、国际uptime T3+ 、等保三级
高可用
2N电力配置、UPS备用时间30分钟、采油发电机储备大于12h、一小时快速供油协议、 7*24小时值守、可用性高达99.99%
高效灵活
机柜托管快速安装上架,虚拟主机迅速开通,云主机配置随时调整
绿色
3-4个月自然冷却月、 PUE<1.4、BA系统、BMS系统
网络资源
三线、单线、BGP、可接通各运营商、百G出口宽带、双路由

市电·
接入方式:2路接入,不同路由不同变电站容量:20,000KVA安全措施:高压母联,自投手复/自投自复·应急电源·
后备储油:>12H后备储油,油站1H供油协议柴发配置:4+1台(单台1800KW/2250KVA)柴发品牌:泰豪 柴发类型:400V优势:高压联锁10S自投运行,独立子系统互不影响·配电系统·
全套西门子原厂母排、配电柜独立2N设计,动力负载与IT负载完全分离采用非晶合金高效节能变压器采用自动化计量系统,达到按需分配提供PDU多类型组合(10A+16A)满足客户设备需求低压母联,自投自复,与高压母联双重安全保障

UPS系统·
伊顿模块化UPS,具备节能模式稳定高效2N配置,A\B路物理隔离安全保障西门子模块化配电柜南都阀控式免维护蓄电池(12V)可在满载情况下供电30min·制冷系统·
约克变频冷水机组,集中式水冷配置:3+1台益美高低噪音节能型冷却塔(3+1)4台40立方米蓄冷罐,保证满载15分钟冷量需求双路管道及环管设计,满足在线维修

制冷系统末端·
品牌:世图兹配置:>N+2加配:加热加湿送风方式:地板下送风地板高度:600mm温度控制:22°~26°湿度控制:30%~70%·机柜系统·
单机柜功耗:4~6KW(32A空开)通道封闭:冷通道封闭机柜U数:42U机柜尺寸:600*2000*1200(mm)PDU插孔数:18个10A+3个16A摆放方式:背对背走线方式:弱电桥架+光纤槽