北京联通木樨园数据中心建成于 2013 年,于2013年10月份正式投入使用。 北京联通木樨园数据中心是北京联通执行 TIER4 国际标准,投资十亿元、倾力打造的超五星级别运营商机房。 机房占地2000 平米,一期机房总容量 580机架,制冷采取水冷制冷方式,每机柜配电 13A,优质硬件基础设 施的大型综合数据信息中心。 木樨园双线机房位于北京市丰台区南三环中路,交通环境非常便利
1、步行至地铁 10 号线、5 号线仅需 15 分钟
2、地处南三环中路公路交通便利(木樨园及刘家窑长途客运站)
3、地处南三环中路铁路交通便利(北京西站、北京南站)


基础参数
机房结构承重:10kN/m2
UPS 间/配电房:独立设置
抗震设防:8 级
防雷接地:第二类防雷建筑
建筑防火:耐火等级一级
强电管井:有,机房内开放式,人员可进入维护
双路市政供电,同时配备大功率UPS电池、柴油机发电机组,提供充足的电力保障

电力系统
市电供电总量:30000kVA ,双向多路供电,市电与发电机切换(自动/手动 )
发电机总负载能力:全部后备负载 8 小时。北京 联通与中石油中石化有限时 送油协议,油罐车 8 小时内 可送抵现场。储油量满足满负荷 48 小时发电要求。
发电机输出形式:3 台并机为 4 台变压器供电
UPS 不间断电源:400kVA,输出零地电压小于 1V , 不间断电源后备时间 60 分钟
UPS 系统配置:双总线系统
机房 UPS 供应密度:1.3kVA/m2
机房电力供应可靠性等级 :达到 TIA-942 的四级标准

制冷系统
空调系统模式:中央空调集中供应 7/12℃冷冻水
机房空调冷冻水机组:通冷冻水、下送风型
机房专用空调冷冻水供应路由:立管双路由,水平干管为环状
机房内精密空调机组:冷冻水
机房环境控制精度:22±2℃,相对湿度 30%~80%
空调系统电力供应:IDC 机房内多台配电柜引自 不同不线段,只有 1 台配电 柜的机房使用双电源供电。
机房空调冷量供应:104kW/台

消防系统
火灾自动报警系统:利达报警主机,机房顶板和地板下均安装探测器
水消防:消火栓系统和自动喷水灭火系统
气体消防:七氟丙烷组合分配式自动灭火系统
消防报警监控:有

安防系统
机柜预置:标准机架配置:600 宽 x900 深 x2100 高(mm),前后无门四立柱机架,两路UPS供电,每路3个六联10A插销板。
机柜散力架:标准机架下配置有抗震机座
机柜强电线槽:双层走线架,上层交流线、 下层信号线
机柜供电:双路 UPS 供电,两路之和 13A/220V,每路开关为 16A/220V
网络桥架:双层走线架,上层交流线、 下层信号线
网络布线:每间机房至核心机房有单、 多模、网线。
光纤布线:每间机房至核心机房有单、多模、网线

技术支持
机房提供BGP多线(6线)线路;
联通出口带宽120G;
电信出口带宽80G;
移动,铁通出口带宽各10G;
教育网出口带宽2G;
科技网5G;