北京联通四季青数据中心建成于 2016年,于今年 3 月份正式投入使用。是北京联通执行 TIER4 国际标准,投资十亿元、倾力打造的超五星级别运营商机房。机房占地6000 平米,一期机房总容量 1000机架,制冷采取水冷制冷方式,每机柜配电 13A,优质硬件基础设施的大型综合数据信息中心。

等级认证:四季青数据中心参照T3+级标准建设。
地理位置:位于北京市海淀区西四环益园文化创业产业基地
机房设计:机房建筑面积6000㎡,机房等级 T3+,机柜总数1000个,抗震强度八级。

机柜规格
标准42U封闭式机柜600宽x900深x2100高(mm),单机柜配电双路13A,最高可承载64A

网络接入
网络连通性99.9%
接入运营商骨干网
六线BGP带宽,出口120G。
动态冗余设备链路架构

电力系统
供电总量12800KVA
UPS:2N冗余配置
柴发:N+1配置,连续工作10小时
电池:满载后备供电25min。

空调系统
采用先进的中央空调系统,设备选用EMERSON机房专用精密机组,N+1冗余配置,配置湿膜加湿机,温度控制在23±1℃,相对湿度40%-60%之间。
地板采用全钢防静电地板,架空高度650mm,防尘保温,采用5mm的铝箔橡塑保温板。
送风散热方式:采用下送冷风、侧回风

安全系统
提供7*24小时机房安保值班和巡逻
全方位闭路电视监控录像,记录保存6个月以上
高清晰度彩色摄像机无死角监控。

消防系统
淹没式七佛丙烷(HFC-227)环保型气体
智能型烟感温感探测系统
自动灭火系统