酒仙桥M8数据中心是互联互通备用精品数据中心之一,位于北京市朝阳区酒仙桥东路一号M8栋,距离798艺术区200米,步行5分钟到地铁将台路站,周边商业发达各种配套设施齐备。M8数据中心设计标准达到Tier3+标准,建筑总面积达6000平方米,一期,二期总共可容纳2000余个机柜。
类别 | 项目名称 | 信息 | 单位 | 基本信息 | 数据中心名称 | M8数据中心 | / | 建筑面积 | 6000 | m² | 机架数量 | 2052 | Rack | 等级信息 | 绿色等级 | 1.5 | / | 标准等级 | Uptime Tier 3+ | / | 建筑基础 | 楼层设计承重 | 服务区域 | 1000 | kg/m² | 抗震等级 | 8 | Degree | 机柜标准 | 机柜尺寸 | 服务器机柜/47U | 600*1100*2200 | Mm | 网络机柜/47U | 600*1100*2200 | Mm | 置顶机柜/4U | 200*1000*400 | Mm | 电力系统 | 设计电力总容量 | 10000kVA*2 | Kva | 单机柜电流上限 | 标准机柜区域 | 13 | A | 高密机柜区域 | 32 | A | 市电引入方式 | 10kV东北郊变电站, 10kV电子域变电站 | / | UPS输出容量 | 施耐德/1500kVA | Kva | UPS储备时间 | 15min | Min | UPS主机品牌 | 施耐德 | / | 柴发品牌及容量 | 科勒/高压/1450kW*3 N+1 | 施耐德 | Kva | 柴发储油时间 | 48 | Hour | 制冷系统 | 制冷方式 | 风冷式 | / | 机柜制冷布局 | 封闭冷通道 | / | 风冷空调品牌 | 施耐德/1450kW | K | 冷冻主机品牌 | 克莱门特/400RT | (RT/KW) | 网络方式 | 接入带宽种类 | 静态6线BGP/动态BGP | / | 核心网络设备 | H3C12508*2 | / |
| 安全设备措施 | 生物识别/密码IC卡 | / | 消防设备及措施 | FM200 | / | 运维保障 | 运维值班方式 | 7*24*365*5min |
|