找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

主机交流Megalayer兑换位02兑换位03
兑换位04兑换位05兑换位06兑换位07
查看: 338|回复: 0

香港电讯盈科机房(PCCW机房)

[复制链接]

602

主题

59

回帖

2790

积分

超级版主

积分
2790

最佳新人活跃会员热心会员推广大使宣传大使灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

发表于 2020-7-9 22:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Globaldc 于 2020-7-9 22:17 编辑

机房名称:香港电讯盈科机房(PCCW机房)
所属运营商:香港电讯盈科(PCCW)
机房地址:香港鰂鱼涌英皇道979号太古坊电讯盈科中心39楼
机房面积接入总带宽
设计机架数现有机架数
机架尺寸12A/19 英寸标准机架开通时间2000年
电源标准400KVA 双路 UPS 断电保护
增值业务本地电话、本地数据及宽频、国际讯、流动通讯,提供系统开发和行业解决方案整合,IT外包服务、业务流程外包服务、IT基础设施解决方案、数据中心服务、应用开发和管理服务、技术服务、云计算服务和数字商务解决方案等。
测试文件
机房简介 香港电讯是香港首屈一指的电讯服务供应商及领先的固网、宽频及流动通讯服务营运商,提供广泛的服务以满足全港市民、本地及国际商界的需要,包括本地电话、本地数据及宽频、国际电讯、流动通讯,以及客户器材销售、外判服务、顾问服务及客户联络中心等其他电讯服务。
香港电讯提供香港唯一的「四网合一」体验,联同母公司电讯盈科有限公司透过香港电讯的固网、宽频互联网及流动通讯平台传送媒体内容。
香港电讯亦提供一系列传输以外的创新及智能生活服务,无论客户身处家中、办公室或户外,为他们的日常生活带来便利。
典型客户
机房详细介绍机房环境
香港电讯盈科机房设施一流,具备提供 7x24 电信级 IDC 环境保障的能力。机房采用框架结构设计,架空地板承重达 800Kg/平米,结构稳固,设计抗震强度8级。提供 12A/19 英寸标准机架,每一机架皆配置双回路供电,采用防火、防静电干扰隔间材料,通风设计的机架妥善解决了托管设备的散热问题。
电力供应
两路市电供应,99.9% 持续供电保证;400KVA 双路 UPS 断电保护,N+1 冗余备份,系统自动切换;1600KWx2 柴油发电机组;每机架供电 2200VA。
空调系统
意大利 HIROSS 机房专用水冷空调,制冷量大于 600大卡/M2,机房温度控制在 15~25 摄氏度,相对湿度为 30%~70%。
消防系统
防火系统配置有烟火感应器和喷射装置,灭火系统采用自动/手动 FM200 气体灭火系统,机房墙壁、门、天花板采用防火建材,备有逃生门,急救设施完全符合消防规范。
布线系统
采用 Avaya PDS 综合布线系统,传输介质为超五类线缆、同轴线缆、光纤连接,光纤支持千兆以太接口,每个机架预布若干个 100MB 网络接口。
安保系统
7x24 小时专业保安值勤,采用指纹门警、IC 门禁卡系统,7x24 小时瑞典 AXIS 数字视频监控系统,采用分隔笼方式建立 VIP 专区。
所有的服务由运营商级数据中心设施支援:
· 双UPS电源
· 多个发电机组
· FM200气体灭火装置
· 稳定冗余的空调系统
· PCCW-HKT本地、国际和互联网直连
· 全天候技术支持和主动的问题汇报
· 先进生物安全设备
· 工业标准高负荷防静电活动地板
· 24/7前线运作支持
· 服务水平协议 (SLA)

GDC主机交流论坛 https://www.globaldc.cn/
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|GDC主机交流论坛_GDC之家

GMT+8, 2024-4-25 14:50 , Processed in 0.058364 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表