机房名称: | 香港电讯盈科机房(PCCW机房) |
所属运营商: | 香港电讯盈科(PCCW) |
机房地址: | 香港鰂鱼涌英皇道979号太古坊电讯盈科中心39楼 |
机房面积 | | 接入总带宽 | |
设计机架数 | | 现有机架数 | |
机架尺寸 | 12A/19 英寸标准机架 | 开通时间 | 2000年 |
电源标准 | 400KVA 双路 UPS 断电保护 |
增值业务 | 本地电话、本地数据及宽频、国际讯、流动通讯,提供系统开发和行业解决方案整合,IT外包服务、业务流程外包服务、IT基础设施解决方案、数据中心服务、应用开发和管理服务、技术服务、云计算服务和数字商务解决方案等。 |
测试文件 | |
机房简介 | 香港电讯是香港首屈一指的电讯服务供应商及领先的固网、宽频及流动通讯服务营运商,提供广泛的服务以满足全港市民、本地及国际商界的需要,包括本地电话、本地数据及宽频、国际电讯、流动通讯,以及客户器材销售、外判服务、顾问服务及客户联络中心等其他电讯服务。 |
香港电讯提供香港唯一的「四网合一」体验,联同母公司电讯盈科有限公司透过香港电讯的固网、宽频互联网及流动通讯平台传送媒体内容。 |
香港电讯亦提供一系列传输以外的创新及智能生活服务,无论客户身处家中、办公室或户外,为他们的日常生活带来便利。 |
典型客户 | |
机房详细介绍 | 机房环境 |
香港电讯盈科机房设施一流,具备提供 7x24 电信级 IDC 环境保障的能力。机房采用框架结构设计,架空地板承重达 800Kg/平米,结构稳固,设计抗震强度8级。提供 12A/19 英寸标准机架,每一机架皆配置双回路供电,采用防火、防静电干扰隔间材料,通风设计的机架妥善解决了托管设备的散热问题。 |
电力供应 |
两路市电供应,99.9% 持续供电保证;400KVA 双路 UPS 断电保护,N+1 冗余备份,系统自动切换;1600KWx2 柴油发电机组;每机架供电 2200VA。 |
空调系统 |
意大利 HIROSS 机房专用水冷空调,制冷量大于 600大卡/M2,机房温度控制在 15~25 摄氏度,相对湿度为 30%~70%。 |
消防系统 |
防火系统配置有烟火感应器和喷射装置,灭火系统采用自动/手动 FM200 气体灭火系统,机房墙壁、门、天花板采用防火建材,备有逃生门,急救设施完全符合消防规范。 |
布线系统 |
采用 Avaya PDS 综合布线系统,传输介质为超五类线缆、同轴线缆、光纤连接,光纤支持千兆以太接口,每个机架预布若干个 100MB 网络接口。 |
安保系统 |
7x24 小时专业保安值勤,采用指纹门警、IC 门禁卡系统,7x24 小时瑞典 AXIS 数字视频监控系统,采用分隔笼方式建立 VIP 专区。 |
所有的服务由运营商级数据中心设施支援: |
· 双UPS电源 |
· 多个发电机组 |
· FM200气体灭火装置 |
· 稳定冗余的空调系统 |
· PCCW-HKT本地、国际和互联网直连 |
· 全天候技术支持和主动的问题汇报 |
· 先进生物安全设备 |
· 工业标准高负荷防静电活动地板 |
· 24/7前线运作支持 |
· 服务水平协议 (SLA) |